數據中心 UPS 機房地面需防電解液泄漏與冷凝水侵蝕,基層混凝土需打磨至 Ra≤2.5μm,涂刷防靜電底涂(表面電阻 10?-10?Ω)。噴 2mm 厚防靜電聚脲,地面向排水溝找坡(坡度≥1%),UPS 設備基礎周圍涂層加厚至 3mm,與基礎邊緣形成 5cm 寬圓弧過渡。聚脲需耐電解液腐蝕(30% 硫酸溶液浸泡 180 天無變化),耐溫范圍 - 20℃至 80℃(適應 UPS 設備散熱),且表面光滑(便于清潔),不產生粉塵。施工后做抗滲試驗(水壓 0.3MPa,48 小時無滲漏),確保機房設備安全運行。?