一、生物安全實驗室暖通空調系統設計的要求
PCR實驗室基本為BSL-2或BSL-2+(增強型實驗室)等級的實驗室,根據規范要求:溫度:18-27℃,濕度:30-70%,噪聲≤60dB(A),潔凈度可為8級或者7級,亦可不做潔凈設計,無硬性要求。壓差以及潔凈度根據工藝需求確定,一般試劑準備室為正壓,其它實驗室均為負壓環境:按照工藝實驗流程順序壓力遞減。PCR實驗室暖通空調系統設計遵循三大原則:安全性原則:氣流組織合理,各功能區壓差梯度穩定,防止生物因子泄漏與污染空氣擴散;功能性原則:符合實驗室內溫濕度、潔凈度要求;科學性原則:依據規范要求,設計合理符合相關規范,為基因擴增實驗順利進行保駕護航。
本回答由 南京拓展科技有限公司 提供
其余 2 條回答
二、生物安全實驗室暖通空調系統的設計要點 (一)換氣次數與送、排風量設計 PCR實驗室需采用全新風空調機組,集中送風,各功能區單獨排風,以防止交叉污染。 送風量根據以下幾項計算值中取大值: 潔凈風量:潔凈度要求為7級(萬級)時,換氣次數需滿足15-25次/h,8級(十萬級)時,換氣次數需滿足10-15次/h。一般條件允許時取上限值。 負荷風量:根據室內熱負荷計算,主要包括圍護結構、設備、人員等散熱量,其中設備、人員等需要工藝進行提資。設計人員根據總熱負荷、溫濕度等指標進行風量計算。 當確定了送風量后,可根據壓差風量計算排風量。 壓差風量按照換氣次數法進行計算,一般可按照每5Pa壓差取1-2次/h換氣次數(可取1.5次/h),也可采用縫隙法。房間送風量需要滿足去除室內熱濕負荷和潔凈度的要求,兩者取大值,再根據壓差計算出相應的排風量。如某個房間負荷風量是1500m3/h,潔凈風量是2000m3/h,通過壓差計算出壓差風量為300m3/h,則室內送風量應為負荷風量和潔凈風量的較大值2000m3/h,當室內為正壓時,排風量應為1700 m3/h;當室內為負壓時,排風量應為2300m3/h。 (二)可靠的壓力控制 不同區域應根據風險等級設置不同的壓力值,清潔區壓力蕞高,污染區壓力蕞低,相鄰區域之間保持一定的壓差,具體可依據壓力參考表。壓力控制可通過自動控制系統實現,該系統實時監測各區域壓力,并通過定量送風、變量排風來維持穩定的壓差,同時設置壓力報警裝置。 實驗室開啟時,正壓實驗室先開啟送風機,再開啟排風機。負壓實驗室先開啟排風機,再開啟送風機。實驗室關閉時,正壓實驗室先關閉排風機,再關閉送風機。負壓實驗室,先關閉送風機,再關閉排風機。
(三)溫濕度的精zhun調控 PCR實驗室的溫度一般應控制在18-27℃之間,濕度在30%-70%之間,可按照Ⅰ級舒適度標準設計??照{(diào)應配備自控系統,根據實驗室內部的溫濕度變化自動調節送風點的溫濕度參數。樣本制備間為BSL-2+時,由于工作人員穿著雙層防護服,體感較熱,因此該功能區送風量應酌情放大。由于空調為全新風空調系統,室外氣象參數應按照極端天氣計算冷熱負荷,以保證極端天氣時室內溫濕度穩定。 冷熱源可采用風冷熱泵冷熱水機組或直接蒸發式空調機組,一般要求單獨設計,全年開啟,根據實驗室規模和負荷需求選擇合適的制冷量。加熱系統可采用電加熱或熱水加熱方式,確保在冬季或低溫環境下能有效提升室內溫度。全新風空調機組需考慮冬季防凍,可在新風口設置電預熱,由于電預熱耗能高,也可通過自控控制先通熱水預熱盤管,再啟動風機送風。加濕可通過蒸汽加濕方式實現,除濕則利用盤管冷卻除濕。 (四)高效空氣過濾系統 空氣過濾是生物安全實驗室暖通空調系統的關鍵環節,必須配備合適等級的過濾器來去除空氣中的生物氣溶膠、塵埃等污染物。 對于送風,通常采用初效、中效和高效過濾器組合(無潔凈度要求時不需要),初效過濾器過濾較大顆粒雜質,一般設置在新風口處。中效過濾器進一步攔截中等粒徑的污染物,為節省空間以及保護表冷器,一般與初效過濾器合并設置。高效過濾器則對微小生物粒子(如細菌、病毒等)具有極高的過濾效率,應設置在末端。 在排風系統中,增強型BSL-2+以及更高等級實驗室中,同樣要設置高效過濾器,防止生物污染物質排放到外界環境,一般設置在室內排風口處。排氣高效過濾器應采用原位消毒和原位檢漏裝置,在更換過濾器前先進行消毒處理,避免過濾器拆卸過程中的生物泄漏風險,同時通過檢漏裝置確保過濾器的完整性,保證過濾效果。在PCR實驗室中,進行口罩原因檢測的樣本制備室需要高效過濾器排風,其它則需要根據實驗風險等級設置。 (五)合理的氣流組織設計 PCR實驗室需要根據功能分區和風險等級確定氣流方向,一般采用定向氣流,即一側頂端送風、另一側側下排風,送風口一般布置在進門側,排風口以及通風設備如生物安全柜等布置在遠離門口的另一側,即氣流從潔凈區流向污染區。送風口應分布合理,使潔凈空氣均勻覆蓋工作區域,避免出現氣流死角,在生物安全柜操作面或其他有氣溶膠產生地點的上方附近不應設置送風口。
南京拓展科技有限公司
聯系人: 郭經理
手 機: 17312277349
網 址: https://www.to-sun.com