        當前位置: 首頁 > 企業知道 > 變電站接地網故障會有哪些影響
        廣告

        變電站接地網故障會有哪些影響

        舉報

        四川健坤科技有限公司2024-11-13

        變電站接地網是確保電力系統安全穩定運行的重要設備之一,它是雷電流和短路電流的流散通道,無故障的接地網是電力系統穩定運行以及變電站中的電氣設備和工作人員安全的重要保證。那么接地網發生故障時會產生那些不良影響吶? 四川健坤科技有限公司為大家介紹變電站接地網發生故障帶來的影響。 接地網的安全性能參數主要包括工頻接地電阻、沖擊接地電阻、地表接觸電壓和跨步電壓,其中工頻接地電阻與沖擊接地電阻是衡量變電站遭受短路或雷擊時接地網散流性能的重要指標,而接觸電壓與跨步電壓是描述變電站接地網地表電位分布的主要工頻參數。由于人體對電壓的耐受能力較低,因此當接地網地表的接觸電壓和跨步電壓過高時容易給變電站內工作人員的安全帶來隱患。將接觸電壓和跨步電壓限制在安全指標內是保障變電站工作運行人員安全的重要措施。

        四川健坤科技有限公司
        四川健坤科技有限公司
        簡介:專注于接地材料、接地降阻材料、陰極保護系列,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
        簡介: 專注于接地材料、接地降阻材料、陰極保護系列,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
        電解離子棒2
        廣告

        其余 1 條回答

        • 廣告
          四川健坤科技有限公司 2024-11-14

          研究表明,靠近電流注入點區域的接地導體腐蝕對工頻接地電阻和沖擊接地電阻影響相較于遠離電流注入點區域更大,應把接地網的電流注入點設立在土壤環境較好、接地導體不易腐蝕的位置。接地導體腐蝕區域的地表接觸電壓和跨步電壓有明顯的升高,靠近電流注入點區域的接地導體腐蝕的升度會成倍增長,對變電站工作人員有很大的安全隱患。接地網出現故障后導體散流能力下降,導致對應區域的地表電位和磁場有不同程度的降低,地表電位的降落只分布在接地導體故障區域,而地表磁場的降落發生在所有區域,地表磁場對于接地網故障的反應更靈敏。 四川健坤科技有限公司作為西南地區接地防雷生產廠家,生產的接地網材料包括石墨基柔性接地體、銅覆鋼、不銹鋼復合接地材料、高硅鉻鐵、鋅包鋼、銅、銅覆鋼、石墨烯復合材料。