深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-07-03
通風柜排風系統需滿足 “高效排風、穩定負壓、過濾凈化” 要求。排風速率應根據通風柜寬度確定,1200mm 寬通風柜排風量不低于 1000m3/h,1500mm 寬不低于 1200m3/h,確保柜內形成穩定負壓(相對室內不低于 - 15Pa)。排風管道需單獨設置,避免與其他區域排風共用,且管道坡度不小于 3°,防止冷凝液積聚。排放有毒有害氣體時,需在排風末端加裝相應過濾器(如酸性氣體用堿液噴淋塔,有機氣體用活性炭吸附裝置),處理后廢氣需高于屋頂 3m 以上排放。此外,系統應配備變頻風機和壓力傳感器,當柜門開啟高度變化時自動調節排風量,維持柜內負壓穩定。?